EL ELECTRICISTA PERFORÓ EL AGUJERO DE 4" a través de las cuerdas superior e inferior en el ático: ¿cómo arreglarlo?

Estoy extremadamente preocupado; esperemos que innecesariamente así. Recientemente actualizamos nuestro panel eléctrico y acabo de notar (alrededor de un mes y medio después) que el electricista perforó un orificio de 3,5" a través de lo que creo que es el cordón superior y DOS orificios de 3,5" a través de lo que creoes el acorde inferior. No hay nada encima excepto el techo y no es un espacio habitable, pero todavía me preocupa que se derrumbe con el tiempo, ya que no queda nada de lo que (creo) es la cuerda inferior de aproximadamente 8"; hubo un anterior Agujero de 1" para electricidad que decidieron perforar al lado... dos veces. ¿Esto va a ser un problema con el tiempo, o está bien porque, presumiblemente, esta viga está sostenida por varios montantes a lo largo de su parte inferior? Si es necesario, ¿cómo deberíamos solucionarlo? No tenemos el dinero en este momento para consultar a un ingeniero o abrir la pared exterior/techo debajo de la viga, etc. Las fotos son de los orificios superior e inferior que perforó, que están a 8" a la derecha del punto muerto de nuestra pared trasera (donde el ático alcanza su punto máximo en el medio).

Agujeros inferiores

Agujeros superiores

Diagrama de la estructura del techo.

¿A qué te refieres cuando dices 'acorde' inferior y superior?
Los acordes son miembros de un armazón - books.google.com/… - lo que tiene sentido en el contexto, supongo.
Pero parece que no puedo interpretar estas imágenes.
Parece estar pasando a través del techo en el hastial. Eso no es un muro de carga. No te preocupes.
Lo siento mucho si estoy usando la terminología incorrecta. Busqué la estructura de una armadura y saqué la terminología de allí. ¿Quizás esta imagen ayude? imgur.com/a/5plbQ Los puntos rojos son donde están los agujeros. Esto está en el ático de la pared trasera de mi casa.
Las vigas y las paredes son diferentes, como lo señaló @ArchonOSX. (Hacerle eso a una armadura sería realmente malo). Si esta fuera mi casa, no estaría encantado, pero (como carpintero en activo), realmente no me preocuparía por eso.

Respuestas (2)

Para aquellos que dicen, “No es gran cosa”, NO ENTIENDEN EL PROPÓSITO de la placa superior doble... especialmente en el perímetro de la casa.

Si esto ocurre en el perímetro de su casa, tiene un problema, especialmente si vive en 1) un área de vientos fuertes o 2) un área sísmicamente activa.

Todo el mundo ha mencionado por qué no es un problema porque no es un "truss". Cierto, pero eso es para cargas VERTICALES. Una placa superior doble se utiliza para muchos propósitos. En su caso, la placa superior doble se usa para “amarrar” el perímetro de todas las paredes en la parte superior de la pared para cargas LATERALES.

Cuando se coloca una carga de viento o carga sísmica en su casa, la casa quiere "doblarse" para resistir la fuerza. Al cortar a través de la placa superior doble, han eliminado la cuerda que resiste esta flexión... a esto lo llamamos "la fibra extrema en flexión" en una viga normal que soporta una carga vertical. Por eso es importante traslapar las placas superiores dobles un mínimo de 4' y clavar la basura fuera del traslape.

Si su casa es 1) de un piso, o 2) no está ubicada en un área de mucho viento, o 3) es pequeña y cuadrada y no rectangular, tiene menos de qué preocuparse. De lo contrario, haría que el payaso regresara y lo arreglara. La fijación puede ser determinada, calculada y detallada por un ingeniero estructural (no un ingeniero civil) o por un arquitecto con formación estructural.

Por cierto, obtenga un permiso de construcción.

La casa tiene dos pisos y está en el sur de California, muy sísmicamente activa. Sin embargo, el área donde perforaron es de un solo piso, es decir, perforaron en el ático sobre la parte de un piso de la casa. No es cuadrado: hay una diferencia de aproximadamente 10 pies entre el largo y el ancho de la casa. Desafortunadamente, no puedo hacer que estos muchachos regresen para solucionar el problema. Han dicho de todo, desde 'el hoyo ya estaba ahí' hasta 'llenaremos el hoyo con espuma', pero dudo que pueda sacarles algo sin un juicio. No hay nada que pueda hacer bricolaje, ¿suena como?
Entonces, ahora es una "reparación de bricolaje", ¿verdad? Sin hacer un montón de cálculos y saber mucho más sobre su hogar, necesitará una reparación de empalme "estándar"... y todo desde el ático, ¿verdad? (No querrás hacer nada a través del revestimiento).
Por desgracia sí. Porque rasgar el estuco es otro gasto en el que, lo adivinaste, el electricista no incurrirá sin demanda. La cuestión es que ni siquiera sé cómo haríamos para reparar un empalme porque la viga es totalmente inaccesible con ese enorme conducto en el camino. Supongo que podríamos cortar una parte del techo y hermanarlo en la única cara neutral accesible, pero no parece que ofrezca mucha integridad estructural. En su opinión, ¿es lo suficientemente grave o potencialmente peligroso en caso de terremoto como para justificar una demanda?
Yo no iría a la corte por esto... es demasiado difícil probar "daños". Y la solución no es tan cara. (Menos de $500, supongo.) ¿Puede llegar a aproximadamente 48” a cada lado de ambos agujeros?
El agujero superior - sí, no hay problema. El agujero inferior... No sin cortar la madera contrachapada y el techo debajo del ático. No estoy seguro si se nota en la fotografía superior, pero la viga que cortan está completamente al ras con la madera contrachapada que sostiene el techo y se apoya contra el aislamiento/estuco exterior. Me pregunto... ¿hay algún tipo de pieza de reparación de metal delgado que encaje alrededor del conducto y se adhiera a la cara superior (la que perforaron)? ¿O simplemente tendremos que cortar el techo para hermanarlo?

Laura, Eso no me parece un truss. Eso parece un marco de palo. Sin embargo, tiendo a estar de acuerdo con usted, el electricista habría hecho bien en evitar los miembros estructurales. Por otro lado, debido a que se trata de una estructura fija y no de una armadura, no es tan crítica. Los agujeros en la placa inferior no son ningún problema, excepto quizás para que los ratones pasen. No creo que la viga superior del techo esté en peligro. Está bien reforzado. Las tensiones en una viga no son como las tensiones en una armadura. Podrías hermanar la viga si te hiciera sentir mejor.

De acuerdo, el conducto debería haber estado en el otro lado del puntal. No solo evitando el enmarcado, sino también moviendo la penetración del techo más adentro del techo, lo que facilita el sellado. Una pequeña compensación aquí habría sido muy juiciosa.