Estoy extremadamente preocupado; esperemos que innecesariamente así. Recientemente actualizamos nuestro panel eléctrico y acabo de notar (alrededor de un mes y medio después) que el electricista perforó un orificio de 3,5" a través de lo que creo que es el cordón superior y DOS orificios de 3,5" a través de lo que creoes el acorde inferior. No hay nada encima excepto el techo y no es un espacio habitable, pero todavía me preocupa que se derrumbe con el tiempo, ya que no queda nada de lo que (creo) es la cuerda inferior de aproximadamente 8"; hubo un anterior Agujero de 1" para electricidad que decidieron perforar al lado... dos veces. ¿Esto va a ser un problema con el tiempo, o está bien porque, presumiblemente, esta viga está sostenida por varios montantes a lo largo de su parte inferior? Si es necesario, ¿cómo deberíamos solucionarlo? No tenemos el dinero en este momento para consultar a un ingeniero o abrir la pared exterior/techo debajo de la viga, etc. Las fotos son de los orificios superior e inferior que perforó, que están a 8" a la derecha del punto muerto de nuestra pared trasera (donde el ático alcanza su punto máximo en el medio).
Para aquellos que dicen, “No es gran cosa”, NO ENTIENDEN EL PROPÓSITO de la placa superior doble... especialmente en el perímetro de la casa.
Si esto ocurre en el perímetro de su casa, tiene un problema, especialmente si vive en 1) un área de vientos fuertes o 2) un área sísmicamente activa.
Todo el mundo ha mencionado por qué no es un problema porque no es un "truss". Cierto, pero eso es para cargas VERTICALES. Una placa superior doble se utiliza para muchos propósitos. En su caso, la placa superior doble se usa para “amarrar” el perímetro de todas las paredes en la parte superior de la pared para cargas LATERALES.
Cuando se coloca una carga de viento o carga sísmica en su casa, la casa quiere "doblarse" para resistir la fuerza. Al cortar a través de la placa superior doble, han eliminado la cuerda que resiste esta flexión... a esto lo llamamos "la fibra extrema en flexión" en una viga normal que soporta una carga vertical. Por eso es importante traslapar las placas superiores dobles un mínimo de 4' y clavar la basura fuera del traslape.
Si su casa es 1) de un piso, o 2) no está ubicada en un área de mucho viento, o 3) es pequeña y cuadrada y no rectangular, tiene menos de qué preocuparse. De lo contrario, haría que el payaso regresara y lo arreglara. La fijación puede ser determinada, calculada y detallada por un ingeniero estructural (no un ingeniero civil) o por un arquitecto con formación estructural.
Por cierto, obtenga un permiso de construcción.
Laura, Eso no me parece un truss. Eso parece un marco de palo. Sin embargo, tiendo a estar de acuerdo con usted, el electricista habría hecho bien en evitar los miembros estructurales. Por otro lado, debido a que se trata de una estructura fija y no de una armadura, no es tan crítica. Los agujeros en la placa inferior no son ningún problema, excepto quizás para que los ratones pasen. No creo que la viga superior del techo esté en peligro. Está bien reforzado. Las tensiones en una viga no son como las tensiones en una armadura. Podrías hermanar la viga si te hiciera sentir mejor.